Сметы на техническое обслуживание релейной защиты


Irina
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 13:02

Сметы на техническое обслуживание релейной защиты

Сообщение Irina » 26 ноя 2015, 11:35

Здравствуйте! Как правильно осметить техническое обслуживание релейной защиты (Sepam1000+)? Ведь это микропроцессорное устройство. Набирать отдельно по каждой защите?

Аватара пользователя
ElinaKK
Администратор
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 20:58

Re: Сметы на техническое обслуживание релейной защиты

Сообщение ElinaKK » 26 ноя 2015, 11:45

По Ведомственным укрупненным единичным расценкам (ВУЕР):
СО 153-34.20.818 ВУЕР. Выпуск 5. Релейная защита и автоматика (ВУЕР-РЗ-5-2000).

Рекомендовано: Письмом Минэнерго РФ от 25.08.2003 г. № ИЮ-5313; Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 г. № 422 к использованию в производственной деятельности ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России".

Требования к составлению сметной документации, выполняемой на основании Ведомственных укрупнённых единичных расценок ВУЕР Вы можете найти в документе:
«Требования, предъявляемые к участникам закупочных процедур при формировании сметной документации с целью заключения договоров подряда на ремонтные работы» Приложение 4 к Конкурсной документации от 17.09.2012 г.